為持續深化消防安全
集中除患攻堅大整治行動
梅州消防聯合相關部門
加大消重點場所監督檢查力度
現對存在消防安全隱患的場所
進行公開曝光
01、梅江區東燕金屬材料經營部
隱患問題
該場所居住場所設置在同一建筑物內不符合消防技術標準,違發了《中華人民共和國消防法》第六十一條第二款規定。
整改措施:
責令該場所停產停業,并行政處罰款人民幣伍仟元整。
02、大埔縣湖寮鎮舒心沐足店
隱患問題
該場所未經消防安全檢查擅自投入使用、營業。涉嫌違反了《中華人民共和國消防法》第十五條第四款之規定。
二樓以上安全出口數量不足。不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第 7.4.1 條規定,根據《重大火災隱患判定方法》(GB35181-2017)第5.2.1和 6.5 條規定,問題符合重大火災隱患判定要素。
整改措施:
責令該場所負責人限期整改并立案查處,并處罰款。經綜合判定大埔縣湖寮鎮舒心沐足店構成重大火災隱患,提請縣人民政府掛牌督辦。
03、平遠縣平城花園
隱患問題
該小區控制室設備多處故障,未能有效傳達有效信息,室內滅火器材均已過期。
天面消火栓沒有水源,消火栓水壓力不足。
小區地下車庫電動自行車充電區域未與其他區域進行防火分隔,且面積超過1000平方,違反了《中華人民共和國消防法》第六十條。
整改措施:
責令該場所在限期內改正,要求負責人對控制室設備進行檢修維護,更換滅火器材,對水壓不足,未接通水源的消火栓進行檢修維護,重新選擇地方解決住戶的電動自行車充電問題。
04、豐順縣湯坑鎮陽光石膏天花裝飾部
隱患問題
該場所違規住人且未做好防火分隔,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第二款。
部分電氣線路未套管敷設,違反了《中華人民共和國消防法》第二十七條第二款。
液化石油氣瓶軟管設置不符合要求、未安裝可燃氣體報警裝置,違反了《中華人民共和國消防法》第二十七條第二款。
整改措施:
責令該場所負責人限期改正,違規住人逾期不改正的,擬對該場所責令停產停業,處五千元以上五萬元以下罰款;電氣線路未套管敷設、未按要求安裝可燃氣體報警裝置逾期不改正的,擬對該場所責令停止使用,并處一千元以上五千元以下罰款。
05、蕉嶺縣頂峰電子加工部
隱患問題
該加工部存在其他場所與居住場所設置在同一建筑物內不符合消防技術標準(一層違規住人),違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第二款之規定。
整改措施:
責令停產停業對蕉嶺縣頂峰電子加工部責令停產停業,并處罰款人民幣伍仟元整的罰款。
06、五華縣左岸輕奢公寓
隱患問題
該場所未設置消防水泵房,一樓未設置室內消火栓,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項的規定。
疏散樓梯數量不足,不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第7.4.1的規定。
電纜井防火分隔不到位,不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第 6.3.4 條的規定。
部分樓層未設置封閉樓梯間,不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第 7.4.5條第2項的規定。
消防控制室未能直通室外,不符合《建筑防火通用規范》(GB55037-2022)第 4.1.8 條第 3 項的規定。
整改措施:
責令場所負責人限期改正,針對疏散樓梯數量不足的問題,消防部門將依法采取臨時查封措施。
07、梅州金錠酒店有限公司
隱患問題
該公司防煙系統常閉加壓送風口開啟時,加壓風機不能自動啟動,即消防設施未保持完好有效,違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定。
整改措施:
責令該公司修復防煙系統,存在消防設施未保持完好有效的違法行為進行立案查處。
08、興寧市洪發超市
該場所內疏散樓梯通道堆放商品貨物,違反《中華人民共和國消防法》第二十八條。
整改措施:
責令該場所按要求清理疏散通道雜物。
廣大群眾在日常生活中發現火災隱患或消防違法行為,可以通過“12345”市民服務熱線進行舉報投訴。
(梅州消防)