感謝你單位詳細答復。鴻都帝景灣威尼斯3棟為塔式建筑,建筑層數為17層,設有一座防煙樓梯間和消防電梯,而且是2016年4月5日驗收合格,核發有《建設工程消防驗收意見書》(梅市公消驗字[2016]第0046號)。本人還有點疑問,請?jiān)彵救瞬粚I(yè)。該棟樓在17層上去有且僅有1個電梯機房,且機房門是機器專用間,必須上鎖,未見你所說的防煙樓梯間。電梯分為乘客電梯、載貨電梯和消防電梯,你說該棟樓設有消防電梯,但是現在使用的2臺電梯都是普通乘客電梯,根本不是消防電梯。
據不完全了解,全廣東省不超過20臺消防電梯,梅州全市無1臺消防電梯。
因為侠電梯首先在建諳計上必須在電梯門前應當設置防火前室。其次,應當設置2套供電系統,這兩套供電系統不是從同個變壓器輸出的電路,而鴻都帝景灣僅有1個變壓器,且電梯內供電電纜要進行防火保護。第三,消防電梯設置有消防電梯象形圖標志,且不得用于運送垃圾或者貨物。
綜上所述,鴻都帝景灣威尼斯3棟是否仍然符合要求?你局是否重新對該建筑重新進行消防驗收?謝謝!
如果覺得這篇文章對您有幫助,請打賞支持一下!